시료채취 및 analysis방법
제 3장. 실험 결과 및 고찰
가. 폭기조내 유리 잔류염소 측정(measurement)
나. 현장에서의 미생물 observe
다. 농도별 미생물 observe
제 4장. 결 론
bibliography
< Fig. 17 >는 초기 상태 유효염소농도 0ppm일 때 pseudomonas를 나타낸 것이고, < Fig. 18 >은 일반세균의 수를 유효염소농도 1ppm의 경우와 7ppm의 경우를 그림으로 나타낸 것으로 일반세균의 감소한 수를 확인 할 수 있따 1ppm의 경우에는 2650(number/ml), 7ppm일 때 1750(number/ml)을 보여주고 있따 이는 실험실에서 Batch type으로 실험한 결과이므로 실제 현장(continuous type)의 적용농도와는 상당한 차이가 있을 것이다.
순서






Download : 락스가 단독정화조 환경에 미치는 영향에 관한 실험 연구.hwp( 40 )
설명
제 1장. 서 론
가. 연구의 당위성
나. 정화조 상황과 수질기준
제 2장. 본 론
가. 유한락스의 살균, 소독 원리
나. 조사지역 상황
다.
레포트/공학기술
,공학기술,레포트
락스가 단독정화조 환경에 미치는 영향에 관한 실험 연구에 대한 글입니다. < Fig. 12 >, < Fig. 13 >의 경우에는 저농도( 0.05 ~ 0.5ppm)에서는 미생물의 수에 effect을 미치지 못했으나, 만일 폭기조에 1ppm 이상의 유효염소 농도가 직접적으로 유입되게 된다면 폭기조의 미생물에 effect이 있을 것으로 판단된다 그러나 실제 현장(continuous type)의 경우 조리실에서 사용한 유한락스가 폭기조에 직접 투입(Batch type)되는 경우는…(drop)